Өрт авариялык жарыктандыруу имараттын өрткө каршы компоненттеринин жана аксессуарларынын маанилүү бөлүгү болуп саналат, анын ичинде өрт авариялык жарыктандыруусу жана өрт кырсыгынын белгиси жарыктары, ошондой эле өрт авариялык жарыктандыруу жана эвакуация көрсөткүчтөрү катары белгилүү.Анын негизги милдети - персоналды коопсуз эвакуациялоону, атайын посттордогу иштин туруктуулугун жана кадимки жарыктандыруу системасы өрт болгон учурда жарык берүүнү камсыз кыла албаган учурда өрткө каршы-куткаруу иштерин жүргүзүү.Негизги талап - имараттын ичиндеги адамдар кандайдыр бир коомдук бөлүккө карабастан, белгилүү бир жарыктандыруунун жардамы менен авариялык чыгуунун ордун жана белгиленген эвакуация жолун оңой эле аныктай алышы.

Көптөгөн өрт учурлары коопсуздук эвакуациялоочу жайлардын негизсиз орнотулушунан же коомдук имараттарда начар эвакуациялоодон улам кызматкерлер массалык түрдө массалык чыгуунун негизги себептеринин бири болгон өрт учурунда авариялык чыгуунун ордун туура таба алышпай же аныктай албай жаткандыгын көрсөтүп турат. өлүм жана жаракат өрт кырсыктары.Ошондуктан, биз өрт өчүрүү лампалары өрт учурунда өзүнүн ролун аткара алабы же жокпу, ага чоң маани беришибиз керек.Көп жылдык иш тажрыйбасы менен айкалышып жана имараттарды өрткө каршы долбоорлоо кодексинин (GB50016-2006) (мындан ары - Курулуш кодекси) тиешелүү жоболоруна ылайык, автор өз көз карашы жөнүндө айтат. имараттардагы өрт өчүрүү лампалары.

1、 Өрт өчүрүү лампаларын орнотуу диапазону.

Курулуш эрежелеринин 11.3.1-беренесинде турак жайлардан башка жарандык имараттардын, заводдордун жана С классындагы кампалардын төмөнкү бөлүктөрү өрткө каршы жарык берүүчү лампалар менен жабдылышы керектиги белгиленген:

1. Жабык тепкич, түтүн өткөрбөгөн тепкич жана анын алдыңкы бөлмөсү, өрт лифтинин бөлмөсүнүн алдыңкы бөлмөсү же жалпы алдыңкы бөлмө;
2. Өрттү башкаруу бөлмөсү, өрт насостук бөлмөсү, өз алдынча камсыздалган генератордук бөлмө, электр энергиясын бөлүштүрүү бөлмөсү, түтүндү контролдоочу жана түтүн чыгаруучу бөлмө жана өрт учурунда дагы нормалдуу иштеши керек болгон башка бөлмөлөр;
3. Курулуш аянты 400м2ден ашкан аудитория, көргөзмө залы, бизнес-холл, көп функциялуу зал жана ресторан, курулуш аянты 200м2ден ашык студия;
4. Курулуш аянты 300 м2ден ашкан жер астындагы жана жарым жер астындагы имараттар же жертөлөлөрдөгү жана жарым подвалдардагы коомдук иш бөлмөлөрү;
5. Коомдук имараттардагы эвакуациялоочу өтмөктөр.

Курулуш эрежелеринин 11.3.4-беренесинде коомдук имараттар, көп кабаттуу имараттар (складдар) жана А, В жана С классындагы курулуштар эвакуациялоочу өтмөктөрдү жана авариялык чыгууларды бойлото жана түздөн-түз эвакуация эшиктеринин үстүнөн жарыктандыруучу белгилер менен жабдылууга тийиш. калк жыш жайгашкан жерлер.

Курулуш эрежелеринин 11.3.5-беренесинде төмөнкү имараттар же жерлер эвакуациялоочу өтмөктөрдүн жана эвакуациянын негизги жолдорунун жеринде визуалдык үзгүлтүксүздүктү камсыз кыла ала турган жеңил эвакуациялоочу белги же жарык сактоочу эвакуациялоочу белгилер менен камсыз болушу керек деп белгилейт:

1. Жалпы курулуш аянты 8000м2ден ашык көргөзмө имараттары;
2. Жалпы курулуш аянты 5000м2ден ашык жер үстүндөгү цехтер;
3. Курулушунун жалпы аянты 500м2ден ашык жер астындагы жана жарым жер астындагы цехтер;
4. Ыр-бий оюн-зоок, көрсөтүү жана оюн-зоок жайлары;
5. 1500ден ашык орундуу кинотеатрлар жана театрлар жана 3000ден ашык орундуу гимназиялар, аудиториялар же залдар.

Курулуш кодексинде өрт өчүрүү лампаларын орнотуу комплекстүү мүнөздөмө үчүн өзүнчө бөлүм катары келтирилген.Имараттарды өрткө каршы долбоорлоонун баштапкы кодексине (gbj16-87) салыштырмалуу, ал өрт авариялык чырактарынын орнотуу чөйрөсүн кыйла кеңейтет жана өрт кырсыгынын маркер лампаларынын милдеттүү орнотулушун баса белгилейт.Мисалы, өрткө каршы чырактарды кадимки жарандык имараттардын (турак жайлардан тышкары) жана заводдун (складдын), коомдук имараттардын, көп кабаттуу имараттардын (складдардын) көрсөтүлгөн бөлүктөрүндө D жана E класстарынан тышкары орнотуу керектиги белгиленген. эвакуациялоочу өтмөктөр, авариялык чыгуулар, эвакуациялык эшиктер жана заводдун башка бөлүктөрүндө жарык берүүчү эвакуациялоочу белгилер орнотулушу керек, ал эми коомдук имараттар, жер астындагы (жарым жер астындагы) дүкөндөр жана ыр-бий оюн-зоок жана оюн-зоок проекциялары сыяктуу белгилүү масштабдагы имараттар. жер жарыгы же жарык сактоочу эвакуациялоону көрсөтүүчү белгилер менен кошулат.

Эмма хэзирки вагтда кепчуликлейин конструкторчылык звенолары спецификацияны етерлик душунмейэр, стан-дарты усгунликли амала ашыряр, ругсадысыз типли проектини азалтяр.Алар көбүнчө калк жыш жайгашкан жерлерде жана ири коомдук имараттарда өрт өчүрүүчү шамдардын дизайнына гана көңүл бурушат.көп кабаттуу өнөр жай ишканалары (складдар) жана жөнөкөй коомдук имараттар үчүн өрт авариялык чырактар, өзгөчө, катуу ишке ашыруу мүмкүн эмес жер жарыктарды же жарык сактоо эвакуация көрсөткүчтөрдүн белгилерин кошуу үчүн арналган эмес.Алар коюлганбы же жокпу, баары бир деп ойлошот.Өрткө каршы коргоо долбоорун кароодо айрым өрткө каршы көзөмөл мекемелеринин курулуш жана ревизиялык кызматкерлери спецификацияны түшүнүүдөгү түшүнбөстүктөрдөн жана түшүнүүдө айырмачылыктардан улам катуу көзөмөл жүргүзө алышкан эмес, натыйжада көптөгөн өрткө каршы лампалары иштебей калган же туура эмес орнотулган. долбоорлор, натыйжада долбоордун "тубаса" өрт жашыруун коркунучу.

Ошондуктан конструктордук бөлүм жана өрткө каршы көзөмөлчү уюм өрт өчүрүүчү лампалардын конструкциясына чоң маани берип, спецификацияларды изилдөөнү жана түшүнүүнү күчөтүү үчүн персоналды уюштурууга, спецификацияларды жарыялоону жана ишке ашырууну күчөтүүгө, теориялык деңгээлин жогорулатууга тийиш.Долбоор түзүлүп, аудит катуу көзөмөлгө алынганда гана биз өрт өчүрүүчү лампалардын өрт учурунда тиешелүү ролун аткара алабыз.

2, Өрт өчүрүү лампаларын электр менен камсыздоо режими.
Курулуш эрежелеринин 11.1.4-беренесинде * * электр менен жабдуу схемасы өрткө каршы электр жабдуулары үчүн кабыл алынышы керектиги белгиленген.Өндүрүш жана тиричилик электр энергиясы өчүрүлгөндө өрткө каршы электр энергиясы дагы эле кепилденет.

Азыркы учурда өрт авариялык лампалары жалпысынан эки энергия менен камсыздоо режимин кабыл алат: бири өз энергиясы менен көз карандысыз башкаруу түрү.Башкача айтканда, кадимки электр энергиясы кадимки 220V жарыктандыруучу электр менен жабдуу чынжырынан туташып, авариялык лампа батареясы кадимки убакта заряддалат.

Кадимки электр энергиясы өчүрүлгөндө күтүү режиминдеги электр булагы (батарея) автоматтык түрдө кубат берет.Мындай чырак кичинекей салымдардын жана ыңгайлуу орнотуунун артыкчылыктарына ээ;Башка борборлоштурулган электр менен жабдуу жана борборлоштурулган башкаруу түрү болуп саналат.Башкача айтканда, авариялык лампаларда өз алдынча электр энергиясы жок.Кадимки жарык берүүчү электр энергиясы өчүрүлгөндө, ал борборлоштурулган электр менен жабдуу системасы менен камсыз болот.Мындай лампа борборлоштурулган башкаруу үчүн ыңгайлуу жана жакшы системанын ишенимдүүлүгүнө ээ.Авариялык жарыктандыруучу лампаларды электр менен камсыздоо режимин тандоодо аны конкреттүү кырдаалга жараша туура тандоо керек.

Жалпысынан айтканда, чакан жерлерди жана орто жасалгалоо долбоорлору үчүн, өз алдынча башкаруу түрүн тандап алса болот.Жаңы долбоорлор же өрткө каршы бөлмөсү бар долбоорлор үчүн мүмкүн болушунча борборлоштурулган электр менен камсыздоо жана борборлоштурулган башкаруу түрү тандалат.

күнүмдүк көзөмөл жана текшерүү, ал, адатта, өз алдынча электр көз карандысыз башкаруу өрт авариялык чырактарын колдонулат деп табылган.Бул формадагы ар бир лампада чыңалуу трансформациясы, чыңалууну турукташтыруу, заряддоо, инвертор жана батарея сыяктуу көп сандагы электрондук компоненттер бар.Батареяны авариялык лампа колдонулуп жатканда, техникалык тейлөөдө жана иштен чыкканда заряддоо жана кубаттоо керек.Мисалы, жалпы жарыктандыруу жана өрт авариялык лампалары бир эле схеманы кабыл алышат, андыктан өрт авариялык лампалары көбүнчө заряд жана разряд абалында болушат, бул батареяны чоң жоготууга алып келет, авариялык лампа батареясынын сынышын тездетет жана олуттуу лампанын кызмат мөөнөтүн таасир этет.Кээ бир жерлерди текшерүүдө өрт көзөмөлчүлөрү көбүнчө авариялык жарыктандыруу системасы нормалдуу иштей албаган өрткө каршы «көнүмүш» эреже бузууларды табышкан, алардын көбү өрт авариялык лампаларын электр менен камсыздоо схемасынын иштен чыгышынан келип чыккан.

Ошондуктан, электр схемасын карап чыгууда, өрт көзөмөл органы электр менен жабдуу схемасы өрт авариялык чырактар ​​үчүн кабыл алынган же жокпу, зор маани бериши керек.

3、 Өрт өчүрүүчү лампалардын линиясын төшөө жана зым тандоо.

Курулуш эрежелеринин 11.1.6-беренесинде өрткө каршы электр жабдууларын бөлүштүрүү линиялары өрт учурунда үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздоо муктаждыктарын канааттандыруусу жана аны төшөө төмөнкү жоболорго ылайык келүүсү керектиги белгиленген:

1. Жашыруун төшөөдө труба аркылуу жана күйбөгөн конструкцияда төшөлүп, коргоочу катмардын калыңдыгы 3 смден кем болбоого тийиш.Ачык төшөө (анын ичинде шыпка төшөө) учурда металл түтүк же жабык металл магистрал аркылуу өтүп, өрткө каршы чаралар көрүлөт;
2. Отко чыдамдуу же отко чыдамдуу кабелдер колдонулганда кабелдик скважиналарга жана кабелдик траншеяларга төшөө үчүн өрткө каршы чараларды көрүүгө болбойт;
3. Минералдык изоляцияланган күйбөгөн кабелдер колдонулганда, аларды түз ачык жерге төшөөгө болот;
4. Башка бөлүштүрүүчү линиялардан өзүнчө төшөлүшү керек;Бир эле скважина траншеясына салынганда, ал скважина траншеясынын эки жагына жайгаштырылууга тийиш.

Өрттүн авариялык лампалары имараттын схемасында кеңири колдонулат, ал негизинен имараттын бардык коомдук бөлүктөрүн камтыйт.Эгерде түтүк өз ордунда тургузулбаса, өрт учурунда электр линияларынын ачык туташуусу, кыска туташуусу жана агып кетиши абдан оңой, бул авариялык лампаларды өз милдетин аткарууга гана тим болбостон, башка кырсыктарга жана аварияларга да алып келет.Борборлоштурулган электр менен камсыздоочу авариялык лампалар линияга жогорку талаптарды коюшат, анткени мындай авариялык лампалардын электр менен жабдуусу бөлүштүрүүчү панелдин негизги линиясынан туташтырылган.Магистралдык линиянын бир бөлүгү бузулса же лампалар кыска туташуулар болсо, бүт линиядагы бардык авариялык лампалар бузулат.

Өрттү текшерүүдө жана айрым долбоорлорду кабыл алууда өрт өчүрүүчү авариялык лампалардын линиялары жашырылганда коргоочу катмардын калыңдыгы талапка жооп бере албай, алар ачыкка чыкканда өрткө каршы чаралар көрүлбөй, зымдар кадимки капталган зымдарды же алюминий өзөктүү зымдарды колдонуңуз, жана коргоо үчүн эч кандай түтүк жип же жабык металл магистрал жок.Көрсөтүлгөн өрткө каршы чаралар көрүлгөн күндө да, лампаларга киргизилген шлангдар, туташтыргыч кутулар жана туташтыргычтар эффективдүү корголбойт, ал тургай сырттан таасир эте албайт.Кээ бир өрт авариялык лампалары розеткага жана өчүргүчтүн артындагы кадимки жарык берүүчү лампа линиясына түздөн-түз туташтырылган.Мындай стандарттуу эмес линияларды төшөө жана лампаларды орнотуу ыкмалары кээ бир чакан коомдук жайларды жасалгалоо жана реконструкциялоо долбоорлорунда кеңири таралган жана алардын келтирген зыяны да өтө начар.

Ошондуктан, биз тиешелүү улуттук спецификацияларды жана эрежелерди катуу сакташыбыз керек, өрт өчүрүүчү лампалардын бөлүштүрүүчү линиясын коргоону жана зым тандоону күчөтүп, улуттук стандарттарга жооп берген буюмдарды, зымдарды жана кабелдерди катуу сатып алып, колдонушубуз керек. бөлүштүрүүчү линияны өрткө каршы коргоо.

4, Өрт өчүрүү лампаларынын эффективдүүлүгү жана схемасы.

Курулуш эрежелеринин 11.3.2-беренесинде имараттардагы өрткө каршы авариялык жарыктандыруучу лампалардын жарыктандыруусу төмөнкү талаптарга жооп бериши керектиги белгиленген:
1. Эвакуация өтүүчү жолдун жер астындагы төмөнкү деңгээлдеги жарыктандыруусу 0,5 лкс кем болбоого тийиш;
2. Эл жыш жайгашкан жерлерде жердин төмөнкү деңгээлдеги жарыктандыруусу 1LX кем болбошу керек;
3. Тепкичтердин жер астындагы төмөнкү деңгээлдеги жарыктандыруусу 5лx кем болбошу керек;
4. Өрт өчүрүүчү жайдын, өрт насостук бөлмөнүн, электр энергиясын бөлүштүрүүчү жайдын, түтүндү контролдоочу жана түтүн чыгаруучу жайдын жана өрт учурунда дагы деле нормалдуу иштеши керек болгон башка жайлардын өрт авариялык жарыктары нормалдуу жарыктандырууну камсыз кылууга тийиш. жарыктандыруу.

Курулуш ченемдеринин 11.3.3-беренесинде өрт өчүрүүчү авариялык чырактар ​​дубалдын үстүнкү бөлүгүнө, шыпка же чыгуунун үстү жагына орнотулушу керектиги белгиленген.

Курулуш эрежелеринин 11.3.4-беренесинде жеңил эвакуациялоочу белгилерди коюу төмөнкү жоболорго ылайык келүүгө тийиш:
1. Авариялык чыгуу жана эвакуация эшигинин түздөн-түз үстүндө көрсөткүч белгиси катары "Авариялык чыгуу" колдонулат;

2. Эвакуация өтүүчү жолду бойлото орнотулган эвакуациялоону көрсөтүүчү жарык белгилери эвакуациялоочу өтмөктө жана анын бурчунда жерден 1 м төмөн дубалга орнотулат, ал эми эвакуациялоонун жарык көрсөтүүчү белгилеринин аралыгы 20 мден ашпоого тийиш.Кап өтүүчү жол үчүн ал 10 мден ашпоого тийиш, ал эми өтүүчү жолдун бурчтук аянтында 1 мден ашпоого тийиш.Жерге орнотулган авариялык белги чырактар ​​үзгүлтүксүз көрүү бурчун камсыз кылууга тийиш жана аралык 5 мден ашпоого тийиш.

Азыркы учурда, өрт авариялык чырактардын натыйжалуулугун жана жайгашуусунда төмөнкү беш көйгөйлөр көп пайда болот: биринчиден, өрт авариялык чырак тиешелүү бөлүктөрүндө орнотулушу керек орнотулбайт;Экинчиден, өрт авариялык жарык лампаларынын абалы өтө төмөн, саны жетишсиз жана жарыктандыруу спецификация талаптарына жооп бере албайт;Үчүнчүдөн, эвакуация өтүүчү өтмөктө орнотулган өрт кырсыгынын белгилеринин лампалары 1 мден төмөн дубалга орнотулган эмес, орнотуу абалы өтө бийик жана аралыгы өтө чоң, бул өзгөчөлүк талап кылган 20 м аралыктан ашат, айрыкча баштык өтүүчү өтмөктө жана өтүүчү бурчтун аянты, лампалардын саны жетишсиз жана аралык өтө чоң;Төртүнчүдөн, өрт кырсыгынын белгиси туура эмес багытты көрсөтүп, эвакуация багытын туура көрсөтө албайт;Бешинчиден, жерди жарыктандыруу же жарык сактоочу эвакуациялоону көрсөтүүчү белгилерди коюуга болбойт, же коюлганы менен алар көрүү үзгүлтүксүздүгүн камсыз кыла албайт.

Жогорудагы көйгөйлөрдүн болбошу үчүн өрткө каршы көзөмөл органы курулуш объектисин көзөмөлдөөнү жана текшерүүнү күчөтүп, көйгөйлөрдү өз убагында таап, мыйзамсыз курулуштарды токтотууга тийиш.Ошол эле учурда өрт өчүрүүчү лампалардын эффективдүүлүгүнүн стандартка жооп бериши жана орнотулушу үчүн кабыл алууну катуу текшерүү зарыл.

5、 Өрт өчүрүүчү лампалардын продуктунун сапаты.
2007-жылы облуста өрткө каршы продукцияга көзөмөл жана туш келди текшерүү жүргүзүлгөн.Өрткө каршы авариялык жарыктандыруу буюмдарынын жалпысынан 19 партиясы тандалып алынган жана 4 гана партия квалификацияланган, үлгү алуу квалификациялык көрсөткүчү 21%ды гана түзгөн.Спектаклдик текшерүүнүн жыйынтыгы көрсөткөндөй, өрткө каршы жарыктандыруучу өнүмдөр негизинен төмөнкү көйгөйлөргө ээ: биринчиден, батареяларды колдонуу стандарттык талаптарга жооп бербейт.Мисалы: коргошун-кислота аккумулятору, үч батарейка жок же күбөлүк текшерүү аккумуляторуна туура келбейт;Экинчиден, батареянын сыйымдуулугу төмөн жана авариялык убакыт стандартка жооп бербейт;Үчүнчүдөн, ашыкча разряд жана ашыкча заряддан коргоо схемалары тийиштүү ролду ойнобойт.Бул, негизинен, кээ бир өндүрүүчүлөр чыгымдарды азайтуу максатында уруксатысыз даяр буюмдардын схемаларын өзгөртүү, ошондой эле жөнөкөйлөтүп же ашыкча разряд жана ашыкча заряддан коргоо схемаларын орнотуу эмес;Төртүнчүдөн, авариялык абалдагы беттин жарыктыгы стандарттык талаптарга жооп бере албайт, жарыктык тегиз эмес жана ажырым өтө чоң.

Улуттук стандарттардын өрт коопсуздугунун белгилери gb13495 жана өрт авариялык чырактары GB17945 өрт авариялык лампаларынын техникалык параметрлери, компоненттеринин иштеши, спецификациялары жана моделдери боюнча так жоболорду киргизген.Азыркы учурда базарда чыгарылган жана сатылып жаткан өрт өчүрүүчү лампалардын айрымдары рынокко чыгуу талаптарына жооп бербейт жана тиешелүү улуттук типтеги текшерүү корутундусун ала элек.Кээ бир продуктылар продукциянын ырааттуулугу боюнча стандарттарга жооп бербейт, ал эми кээ бир продукциялар өндүрүмдүүлүк текшерүүсүнөн өтпөй калат.Кээ бир мыйзамсыз өндүрүүчүлөр, сатуучулар, атүгүл жасалма текшерүү отчеттору жасалма жана сапатсыз продукцияларды же сапатсыз продукцияларды чыгарып, сатышат, бул өрт продуктуларынын рыногун олуттуу түрдө үзгүлтүккө учуратышат.

Ошондуктан, өрткө каршы көзөмөл уюму өрткө каршы мыйзамдын жана продукциянын сапаты жөнүндө мыйзамдын тиешелүү жоболоруна ылайык, өрт өчүрүүчү лампалардын продукциясынын сапатына көзөмөлдү жана кокустук текшерүүнү күчөтүп, мыйзамсыз өндүрүш жана сатуу жүрүм-турумун олуттуу түрдө иликтеп, чечиши керек. базар кокусунан текшерүү жана жеринде текшерүү аркылуу, өрт продуктулары рыногун тазалоо үчүн.


Посттун убактысы: 19-март-2022
Whatsapp
Электрондук кат жөнөтүү